條板隔墻的特點以及分類
條板隔墻是建設生產中常見的輕質隔墻的一種,它的特點是自建輕、墻身薄、拆裝方便、節能環保、有利于工業化施工。
條板隔墻是指不需設置隔墻龍骨,由隔墻板自承重,將預制或現制的隔墻板直接固定于建筑主體結構上的隔墻工程。條板按其用途分為普通條板、門框板、窗框板和與之配套的異形板等輔助板材。
(1)當單層條板隔墻采取接板安裝且在限高以內時,豎向接板不宜超過一次,相鄰條板接頭位置應錯開300mm以上,錯縫范圍可為300~500mm。
(2)采用單層條板做分戶墻時,其厚度不應小于120mm。做戶內臥室間隔墻時,其厚度不宜小于90mm。
(3)在抗震設防區,條板隔墻與頂板、結構梁的接縫處,鋼卡間距應不大于600mm。條板隔墻與主體墻、柱的接縫處,鋼卡可間淅布置,間距應不大于1m。
(4)在抗震設防地區,條板隔墻安裝長度超過6m,應設計構造柱并采取加固、防裂處理措施。
(5)條板隔墻下端與樓層地面結合處宜預留安裝空隙,空隙在40mm及以下時宜填人1:3水泥砂漿,40mm以上時填人干硬性細石混凝土,撤除木楔后的遺留空隙應采用相同強度等級的砂漿或細石混凝土填塞、搗實。
(6)在條板隔墻上橫向開槽、開洞敷設電氣暗線、暗管、開關盒時,選用隔墻厚度不宜小于90mm。開槽應在隔墻安裝7d后進行,開槽長度不得大于條板寬度的1/2。嚴禁在隔墻兩側同一部位開槽、開洞,其間距應錯開150mm以上。單層條板隔墻內不宜設計暗埋配電箱、控制柜,不宜橫向暗埋水管。
(7)條板隔墻上需要吊掛重物和設備時,不得單點固定,并應在設計時考慮加固措施,固定兩點間距應大于300mm。
(8)普通石膏條板隔墻及其他防水性能較差的條板隔墻不宜用于潮濕環境及有防潮、防水要求的環境。當防水型石膏條板隔墻及其他有防水、防潮要求的條板隔墻用于潮濕環境時,下端應做C20細石混凝土條形墻墊,墻墊高度不應小于100mm,并應作泛水處理。防潮墻墊宜采用細石混凝土現澆,不宜采用預制墻墊。
(9)當非抗震設防地區的條板隔墻安裝長度超過6m時,應根據其材質、構造、部位,采用下列加強防裂措施:
1)沿隔墻長度方向,應在板與板之間間斷設置伸縮縫,且接縫處使用柔性粘結材料處理;
2)可采用加設拉結筋加固措施;
3)可采用全墻面粘貼纖維網格布、無紡布或掛鋼絲網抹灰處理。
(10)采用空心條板傲門、窗框板時,距板邊120~150mm內不得有空心孔洞;可將空心條板的第一孔用細石混凝土溜實。門、窗框一側應設置預埋件,以便與門、窗框固定。根據門窗洞口大小確定固定位置,每一側固定點應不少于3處。
(11)工藝流程:
結構墻面、地面、頂棚清理找平→按安裝排板圖放線→細石混凝土墻墊(有防水要求)一配板→配置腔結材料→安裝定位板→安裝固定卡→安裝門窗框→安裝隔境板→機電配合安裝、板縫處理。
綜上所了解到,條板隔墻的特點就是節能環保,作為建筑市場提倡的綠色材料,條板隔墻屬于輕質隔墻板家族中的一種,在綠色環保起到比較大的作用,當然這也是輕質隔墻板比較重要的優點之一。除此之外條板隔墻板還有質量輕、強度高、多重環保、隔音、呼吸調濕、防火、快速施工、降低墻體成本等多種優點。所以在現在施工或者裝修工程中常見到它的應用。(工程部 張藤?/span>