首頁 |
|
橋梁工程標準化施工過程——鉆孔樁
橋梁工程鉆孔樁、承臺、橋墩這三個最重要的部分。本次主講鉆孔樁:
一、施工準備
開工前,應完成“三通一平”、設計文件審核、原材料及其試驗、設備選型、勞動力組織、開工報告等。施工放樣采用2〞級精度的全站儀或GPS RTK進行,采用S3級水準儀進行高程測量,放樣后插打護樁,護樁應牢固穩定有防護。鉆孔設備根據施工現場地質情況及進度等合理選擇,優先選用旋挖鉆及循環鉆機。
二、護筒埋設
護筒頂面應高出施工水位或地下水位2m,并高出施工地面0.5m。對于砂土和粉土等透水地層,用黏土換填至護筒刃腳下不少于0.5m,護筒直徑大于設計樁徑20~30cm,長度一般不小于2米,壁厚不小于10mm,護筒護筒埋設垂直,底部和四周所填黏質土必須分層夯實,頂部嚴禁承受荷載。
三、泥漿制備
泥漿由水、黏土(或膨潤土)和添加劑組成。黏性土地層泥漿比重為1.05~1.20,黏度16s~22s;砂性土地層泥漿比重為1.20 ~1.45,黏度為19s~28s。
泥漿池防護:
泥漿池四周采用定制防護欄桿進行防護,防護欄采用拼裝式,立桿高1.5米,網片尺寸高1.2m×寬2.0m,表面涂刷紅白相間油漆。防護欄安裝在擋土埝頂部,防護欄距離基坑邊緣不小于0.5m,泥漿池內部采用塑料布對坡面進行防護。泥漿池圍欄安裝完畢后在四角安裝夜間警示燈,警示燈采用LED干電池供電形式。
四、鉆孔
鉆機就位:檢查場地及鉆機主要機具的安裝情況,鉆頭、鉆桿垂直度、中心位置等符合要求后,才能準備開始鉆進。
對中:鉆機就位后,利用護樁恢復樁位中心,人工配合機械鉆頭對準樁中心,偏差不得大5cm。
鉆進:孔內注入制備好的泥漿后下鉆頭開始緩慢? 鉆進,鉆進過程中隨時檢測泥漿比重,按照設計要求留取鉆渣渣樣。
五、終孔、清孔及檢查
鉆孔達到設計高程孔位后,對孔深、孔徑、孔位和孔形、孔底地質情況進行檢查。清孔采用換漿法,保持孔內水頭,防止塌孔、縮頸。清孔后及灌注前分別對泥漿各項指標進行測試,要求如下:
清孔后泥漿指標 |
相對密度 |
粘度(s) |
含砂率(%) |
≤1 |
17~20 |
<2 |
六、鋼筋籠制作、安裝
鋼筋籠在鋼筋加工廠采用自動滾焊機進行加工制作。鋼筋籠加工時,伸入承臺部分的鋼筋采用略大于鋼筋籠主筋直徑的1cm厚泡沫棉管套住并采用鐵絲綁扎固定。泡沫棉管可隔離鋼筋和混凝土的粘結,方便混凝土與鋼筋剝離,減少破除樁頭時對鋼筋的機械傷害,但位置施工過程中應嚴格控制。成品鋼筋籠檢驗合格后填寫樁基鋼筋籠成品標示牌,標志牌采用寬40cm高30cm車貼+鐵皮。
驗孔完成后下放鋼筋籠,鋼筋籠下放采用吊車雙吊點吊裝,鋼筋籠不得拖地。鋼筋籠孔口接長采用單面搭接焊,焊縫長度不小于10d,接頭鋼筋必須預彎。綜合接地鋼筋必須進行標識并準確對接。鋼筋籠下放后橫擔于孔口外枕木(220*160*2600mm)上,確保鋼筋籠安裝穩固。每根鉆孔灌注樁按照設計要求設置聲測管,聲測管壁厚等指標應滿足設計要求,安裝時采取措施與鋼筋籠固定牢靠。相鄰節段對應接頭應做好標識,聲測管底部出廠時焊接封堵,接頭連接密封性良好,頂部用橡膠蓋封堵。下鋼筋籠時及時向管中注入清水,安裝好后,及時下放測繩檢測聲測管是否貫通,若不能貫通,重新撤除安放。
鋼筋籠存放:
采用14槽鋼焊接圖示存放架,鋼筋籠在現場按規定區域臨時放置在存放架上并用彩條布覆蓋,嚴禁直接放在地面上。
七、混凝土灌注
鉆孔達到設計高程孔位后,對孔深、孔徑、孔位和孔形、孔底地質情況進行檢查。清孔采用換漿法,保持孔內水頭,防止塌孔、縮頸。鋼筋籠下放完畢后開始下放導管,導管逐節下放,導管下口至孔底距離為25cm~40cm。首盤混凝土灌注必須保證導管埋深1米以上,首盤砼料斗必須滿足封底要求?;炷凉嘧r(shí)應采用過濾網過濾混凝土,防止大塊砼結塊入孔堵塞導管。灌注過程中采用符合規范要求的測繩及測錘及時測量混凝土面的標高。標準養護試件:每拌制100盤且不超過100立方米的同一工程部位的混凝土取樣不得少于1次,每次取樣至少留置1組試件。
八、管理要點
嚴格按照審批確定的施工方案、技術交底執行,按照職責分工實施管理。
施工放樣:測量組放樣中心樁位,交樁給現場技術人員,做好樁位保護;
護筒埋設:現場技術人員復核護筒埋設位置及偏差;
泥漿制備:現場試驗人員檢測泥漿指標;
樁基開鉆:現場技術人員檢查鉆頭對中及機械穩定情況;
樁基鉆進:每個承臺第一根樁技術人員見證留取渣樣;
終孔檢查:現場技術或安質人員指導采用檢孔器進行終孔檢查,合格后向監理報驗;
鋼筋籠:現場技術或安質人員進行出廠檢驗及現場孔口連接檢查,合格后向監理報驗;
樁基灌注:現場試驗人員對混凝土各項性能進行檢測并制作試件,現場技術人員全過程指導灌注。